计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 GB/T 19413-2003

日期:2007-12-17 出自: 浏览 169 次

6.3.3 再加热量试验

6.3.3.1 再加热量试验工况条件按表6的有关规定。但再加热量试验是在不开启空调机的制冷和加湿设备情况下进行。再加热量包括再加热器、风机电机、电气控制设备和其他一些部件的消耗功率。

6.3.3.2 再加热器的风量应与制冷量试验时相同。

6.3.3.3 有制冷剂再加热系统时,试验应在制冷量试验条件并附加制冷剂再加热系统的情况下进行。

6.3.4 加湿量试验

6.3.4.1 加湿量的试验工况应按表6的有关规定。

6.3.4.2 加湿器的风量应与制冷量试验时相同(为维持工况,可不在送风、回风通道上设置空气处理机组)。

6.3.4.3 室外机组风量应符合6.3.2.2中g)的规定。

6.3.5 噪声试验

在额定电压和额定频率(或规定频率)下按JB/T 4330规定的方法进行噪声测试。

6.3.6 部分负荷性能试验

6.3.6.1 部分负荷性能的测试

a) 空调机在表7和6.3.6.2规定条件下,按10000,75%±10%,50%±10%和25%±10%的容量工况点测定部分负荷特性,包括制冷量、消耗功率和能效比EER;
b) 部分负荷工况点应至少包括75%±10%和25%±10%的性能特性;
c) 消耗功率包括压缩机、风机、电气控制设备、风冷冷凝器或干式冷却器的风机、循环泵、再加热器、加湿器以及其他作为空调机组成部件的功率。水冷空调机应包括循环水泵和冷却塔风机等消耗功率在内,该消耗功率以实测名义制冷量的3%计及。

6.3.6.2 部分负荷性能测试应遵守以下规定:

——空调机室内侧空气人口状态应符合表6名义制冷工况的规定;
——放热侧的规定:

风冷和