计算机(IT)机房气体灭火系统,日常维护需做哪些自检及注意事项

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 05:26:33
请教说情,谢谢!
JB-QB-MK5i型气体灭火系统

日常维护:

1.定期检查钢瓶压力表指针,保证钢瓶压力在允许范围内(使用承重装置的应检查承重器)。一般时间为一个月,并做好记录。

2.定期检查气体灭火主机运行状况,包括主电、备电的工作情况,联动设备的工作情况等外观、线路,做好记录。一般一个月进行一次。

自检:

自检要对系统做一个全面的模拟火警的测试,一般一个季度进行一次。

1.保护好钢瓶,拆掉电磁阀,避免测试时气体喷出。

2.对报警主机进行模拟测试,比如:感烟报警、感温报警、手动启动、紧急停止、各个报警装置的报警状态和联动、喷放延时的情况。

3.做好报警、联动纪录。

要注意的嘛,最关键的就是第一条做好保护,要是万一误喷...可惨了!