请问个问题:

通电延时继电器,如果设定为一秒,那么,线圈得电,一秒后动作,此时,线圈立即失去供电,此时触点是立即作返回动作呢,还是等一秒后再动作?
如果不是,怎么实现这种效果:
流程如下: 控制信号到,(此处有无延迟均可)继电器动作(与此同时,控制信号消失),保持约一秒,继电器返回.
一楼:我是自己捣鼓个小发明,要先设计好再去买器材

这种情况好办,你只对线圈断电有延时要求,对线圈通电没有延时要求,这种情况可以选择“断电延时”时间继电器,比如这种型号:ST3PF,有多个时间段,0.1S~1S,0.5S~5S,1S~10S,2.5S~30S,5S~60S共5种规格,但它要求线圈通电时间应大于5秒。记住买继电器时要连继电器座一起买。
另外还可以用断开延时继电器,ST3PK,同样有多个时间段规格供你选择。

好了,自己选择需要的吧!

时间继电器有各种规格,有延时断开的,有断开延时的,主要靠自己选择;

可以用铜套、阻尼线圈、气囊在线圈断电后来延时。