厂房要如何安装消防设备?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 15:27:08
公司现有个厂房 现在要安装消防设备 但是不知道要具体怎么做?

希望知道的朋友帮帮忙。。急用。。。。!!!

具体要安装那些东西。怎么要操作。谢谢。要详细的介绍。
回答的好还有追分。。
还有消防栓和管道什么的。必备的消防设施是什么。安装的时候要注意啥?

由于消防设施是否合格需要本地消防局的认可,所以应该首先进行设计,然后到消防局报送审核。通过审核的设计和最终施工才能确保拿到验收报告。

  在设计过程中厂房的防火设备主要要符合:建筑设计防火规范(GBJ16-87)(修订本)

  注意:由于你们是属于现有厂房改造方案,一些消防设施比如防火间距、消防车道等固定设施有可能满足不了现有规范的要求,所以要提前和消防局协商好具体解决办法,需要打点的工作一定提前做好。其他具体的方案按照规范要求先进行设计,然后到消防局审核即可。其中要多听取消防局的意见。安装的话,可以找专业的消防公司进行,你们应把握好具体要求的项目和大致的设计方案既可。

  技术方面是否设计独立消防水池,室内消防栓,是否设计自动喷淋系统,应参考:建筑设计防火规范(GBJ16-87)(修订本)以下具体条款

  第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
  一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
  二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。

  第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:
  一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);

  第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:
  一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;
  二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。
  水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;
  三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施;
  四、消防电梯前室应设室内消火栓;
  五