门外电表保险丝后的进户线,我可以自己改造成大一点的平方数吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 14:56:39
具体情况是

楼道两家共用的大放电表的箱子----1-----俺家的电表------2-----保险丝-----3------家里的空气断路器----4----电视空调等电器。。。

现在是想将“3”一部分的电线改换成4平方或者更大一点的电线,也就是说将保险丝以后,家里的空气断路器之前的电线换掉

监理和装修师傅告诉我,现在我家用的是以前老公房用的2.5平方的,现在家里如果几个空调、电视、冰箱一起开的话,很可能点现会爆掉

有老法师能告诉我,这个工作我可以不通过电力单位而自己做吗?如果以后被电力所的人发现会不会罚款?

如果你的进户线是2.5平的,那电表以下的线换多大也没用.如果进户线是4平以上的完全可以更换电表以下的线.谈不上罚不罚的事.
看样子你家的家用电器负荷不算小,用2.5平的导线肯定不行.尤其是空调,冰箱启动电流是相当大的,很容易使导线出现过热现象而烧毁导线.

可以换的,用电器太多二点五的是有点小,容易发热烧毁等,但要看保险和进户线是多大的,