交流接触器控制线圈的电流有多大,比如额度电压为36伏的。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 09:29:33
一个学校的八幢教学楼及学生宿舍等建筑内的电铃,通过每栋楼设的交流接触器统一控制。我因为找不到确切的交流接触器控制线圈的电流参数,采用了估算和竣工后实测来解决的这个问题。所以很想知道这方面的确切参数。我采用的控制线圈的电压是24伏。

36伏的,没用过,您串个电流表看一下就可以了!
应该不大,110V的才200mA,我测过!
不一样,每个品牌的都不一样!

额定电压为36v,代表当线圈两端加36v的电压时,线圈发热在合理范围内,您加24v,线圈肯定不会有问题,只是能否可靠吸和。
做接触器的,国标有规定,在额定电压正负15%必须可靠吸和,您不如选择30v,24v可能也可以吸和。
多给点分吧!呵呵!

接触器的线圈电流几乎可以忽略不计。计算可以按照感性负载的功率计算方式P=UI*功率因数.

交流接触器线圈的功率有大有小,具体要查表才能得知,用VA表示,比如吸合功率是100VA,保持功率是50VA。