建筑给水系统有几种给水方式

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 10:06:18
包括低层、多层和高层

三、常用的高层建筑给水方式
(一)高位水箱供水方式
可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。
1、高位水箱并列供水方式
在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。
优点:1)各区是独立系统,供水安全可靠;
2)水泵集中,管理维护方便;
3)运行动力费用经济。
缺点:1)水泵数量多,高压管线长,设备费用增加;2)分区水箱占用建筑面积,影响经济效益。
2、高位水箱串联供水方式
水泵分散设置在各区的楼层中,低区的水箱兼作上一区的水池。
优点:1)无高压水泵和高压管线;
2)运行动力费用经济。
缺点:1)水泵分散设置,占用较大面积,管理维护不便;2)防震、隔音要求高;3)供水可靠性差。
3、减压水箱供水方式
整个高层建筑的用水量由底层水泵提升至屋顶总水箱,然后再送至各分区减压水箱。
优点:1)水泵数量少,设备费用低,维护管理简单;2)泵房面积小,减压水箱容积小。
缺点:1)水泵运行动力费用高;2)屋顶水箱容积大,对建筑结构不利;3)供水可靠性差。
4、减压阀供水方式
以减压阀代替减压水箱。
优点:减压阀不占面积;
缺点:水泵运行动力费用高。 _
(二)气压水箱供水方式
1、气压水箱并列供水方式
2、气压水箱减压阀供水方式
优点:不需高位水箱,不占建筑面积。
缺点:运行动力费用高;贮水量小,水泵启闭频繁。
(三)无水箱供水方式
根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高工作效率。
1、变速水泵并列供水方式
2、变速水泵减压阀供水方式 ^
优点:不需高位水箱,不占建筑面积
缺点:1)设备费用较大;