阐述中央空调启动过程
启动的具体步骤

你说的是大型水冷的吧,如是,操作程序是这样的,不管压缩机是什么类型的,操作程序是一样的,先起动冷却塔风机-冷却水泵-冷冻水泵,观察进出水压是否符合要求,系统内有无空气,如有会出现压力不够,指针摆动大,这时自动排气阀会工作,如果是冬天还要观察压缩机的油温,(正常值是50度以上),检查水泵电机的工作电压和电流,一切正常后,起动主机,当压机满负荷工作后,观察己下几点,
1,冷凝压力和温度, 即高压和冷却水温 ,如;R22做制冷剂的高压在14kg到18kg之间,水温是出水38度进水是32度,
2,蒸发压力和温度,即低压和冷冻水温,低压是4kg到6kg之间,水温出水7度回水是12度,
3,观察压机的工作电流是否在规定值之内,有无异常响声等,另外,以上所检测的参数,要制做表格每班认真记录,以便空调在出故障时,通过记录的参数及早发现故障所在,
停机的顺序正好相反,先停主机再停冷却水泵-冷却塔风机-冷冻泵。