我公司所用的BLT 175W-22.1/8螺杆压缩机(博莱特水冷螺杆压缩机),配套来的接触器是175A已经烧了3次(电机功率132KW),全面检查后机电部分没有异常情况,现在想把接触器改大点又怕对机器有损伤,特此求教各路高手,望能指点指点

再此先谢过

配套来的接触器额定电流偏小,建议用250A的接触器(接触器的吸引线圈的电压应和原来的一样)。
接触器只是起低电压保护的作用(换容量大的接触器并不影响其保护),主要是接通和断开的功能。
空开,热继电器等对电机过流或短路起保护作用。
电机功率132KW,额定电流大概在260A之间,配套来的接触器是175A,远远不能满足要求的。

可以改大,要说怕对机器有损伤,考虑一下接触器改大后,接触器的吸上线圈回路,如果是用继电器控制接触器的吸上线圈,就考虑一下继电器的接点容量。