电机保护???

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 11:03:15
7.5KW的电机,装在设备上.因为设备的原因老是卡死
所以造成电机"闷车",把电机和线都烧掉
本身带个接触器.
加个热继电器有用么?要选多大的,另外对线有要求么?(我的线多少的不知道,但很粗的).
我现在装了个63A的漏电空开,有用么?
热继电器,只是保护线不会电机和线烧掉.但如果缺相和短路还要加装什么呢?最好是整套保护的!(综合保护器有用么?但还是不放心)
我1个月电机都换了6台了!头都大了!!!

你这个是小功率的电机,运行电流约15A,现在你主要的问题就是由于“堵转”造成的,用不着什么复杂的保护,用空开+接触器+热继电器构成的保护就能很好解决问题。

下面,我给你一个方案:
1、空开:DZ47-63/3 D 20A
2、接触器:CJT1-20 AC380V (选用380V主要是可以在电动机两相中任意一相缺相的时候够成缺相保护,当然还有一相形不成缺相保护,但对于小容量电动机已经足够)
3、热继电器:JR28-25 12~18A
4、铜线:2.5平方的有点巧,建议用4平方的。

选2.5平方毫米的铜芯电缆,加16A的热继电器,20A的接触器。
63A的漏电空开,容量偏大,选20A-25A的普通空开就行。
热继电器起过流保护作用,如果缺相,电流大,热继电器保护动作跳闸,如果短路,空开跳闸。
选择合适的电机综合保护器,肯定有用(质量好的)。

一个月换6台??那原因应该不是出在电机上而是出在设备上
一般来说7。5KW的电机一个接触器一个热继电器够拉,如果钱多的话加多少个保护都可以

加一个13-18安培的过载短路器就可以了

其实加个热继电器应该就能解决问题

把热继电器的整定电流 设置的小一些应该没问题

热继电器的整定电流一般是额定电流的1.2倍

但是你可以设成1倍

漏电空开有用
在短路或者缺相的时候动作。