10KV高压电机启动时10KV进线跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 20:43:29
公司输煤线有两条皮带机用高压10KV双电机驱动,有时启动时,电机抱闸未松开公司10KV进线已跳开,请问:可能是啥问题?咋解决?
谢谢大家!
这些都想到了,就是还不知是因跳闸所以抱闸未松开还是抱闸未松开而负荷过大,抑或是启动时线路失压保护!

电机在启动时需要大的励磁电流,这时对开关是一个冲击,开关选型不合适就无法完全躲过这个电流而认为这是短路电流.所以跳闸.建议适当增大开关跳闸电流整定。
高压电机是指额定电压在10000V以上电动机。常使用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。高压电机产生是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比,因此低压电机功率增大到一定程度(如300KW/380V)电流受到导线的允许承受能力的限制就难以做大,或成本过高。需要通过提高电压实现大功率输出。高压电机优点是功率大,承受冲击能力强;缺点是惯性大,启动和制动都困难。

电动机抱闸未松开负载过重跳闸,公司10KV进线容量偏小。

电机在启动时需要大的励磁电流,这时对开关是一个冲击,开关选型不合适就无法完全躲过这个电流而认为这是短路电流.所以跳闸.建议适当增大开关跳闸电流整定.

主要是启动电流过大引起的跳闸,把电机的启动线路改一下保证每次启动时抱闸都能松开,或者你可以根据自己的用电情况来整定跳闸电流或采用降压启动地方法,
自己先把抱闸的问题解决了再看一下,如果启动电机时抱闸能松开,而还跳闸那就不是抱闸未松开导致启动电流过大的问题了,先一步一步地解决,我会一直关注