想给别墅布线,已经买了1.5的,2.5的和4个的,用来安装照明开关,插座以及空调等大功率电器.但是穿插各个楼层的配电箱,应该选用哪种线呢?目前正在犹豫,是用6个的多股线还是用10个的独股线,网上查了查,说多股线要焊接,说独股线负载小,真是众说纷纭,我拿不定主意,只有请专业人士帮忙!最好能详细说明一下怎样布线更安全?我会加分的!

要用多股线 原因很简单

如果单股电压不够 多插一个点都会调 而且不便维修~

空调+浴霸+灯光+电器 10平方不敢保证说够~

楼层与楼层之间用电缆线..不是什么单股多股的问题..让电工师傅算算每楼层满负荷功率(所有用点设备和可能用电设备功率相加)是多大.到卖电缆的地方买对应的线.

住别墅?那就是说明可以不考虑金钱的因素了
建议
1 每个房间空调的电线全部另外,全部从电源箱开拉(中央空调另外),6平方毫米以上,你要觉得钱多的话10平方的也可以
2 电热水器或太阳能用电烧水的电线也要另外一根,大小同上
3 其他的就关系小点了,灯线可以是1.38平方毫米的(你说的1.5的一样)
4 每层楼的电线分开,也从电源箱开始,每层的空气开关独立,有益知道故障是在哪层(楼层的漏电开关可以是同一个,其他的漏电开关独立一个)
5 每层的厕所(有浴霸和电热水器的话)电线另外牵
6 电线放塑料管里过,管选大点的,即使以后电线有烧毁现象,还可以拉出来

另外要安装漏电开关和空气开关,让电工计算一下用电大小,一般20A的就可以了,最好是断双线的,共零线的话,哪层零线坏了也不好查
空调和电热水器的空气开关也要另外分开

因为空调和电热水器是用点大户,所以电线要大
要是你还要装浴霸的话,浴室电线要10平方以上(因为要考虑电热水器功率大小)

应该差不多了,不明白的话 你再补充
电线这么大的一般全是单股的,去找找足大的线(很多的都没有足大的),从开关到灯具的线可以是双股的

厕所还按空调?真奢侈