低压电路中零线在什么情况下可以电人?请举列说明 高分赏回打者

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 10:30:38
低压电路中零线在什么情况下可以电人?请举列说明 高分赏回好的朋友。听说造成零线回路的情况下可以电人,我还是想听听朋友么的举列说明下谢谢个位
比如说我拿零线做开关开关的来线零线电笔测量是0就是没数字显示,但是开关的输出线上现实12V,如果打开开关输出线显示为0也就是没数字显示。我想问的是零线本来就是为什么在没打开开关的时候输出线现实12V呢?其实输出线所接出去的设备是电灯,就好向一条无电的电线接在灯泡中一样,但是电笔测量这条电线切现实12V。我想感应电也没那么夸张现实12V出来吧,12V跟火线测量的数字是一样的,这是怎么回事呢

零线带电可以大致分为2种情形:
1、楼主所说的开关接在零线中,即开关1端接N、2端接设备,那么在开关断开时,火线L通过设备到开关2端是连通的,所以开关及设备是带电的(极端危险,零线中不得装开关、保险等可以断开线路的部件);另外,即使开关闭合,因为有电流通过,开关本身有接触电阻,仍然可能存在压降,当接点氧化等情况下,这个压降就会大到对人构成危险。
2、对于供电线路小而长、负载较大时,线路N线上会有一定的压降,另外对于三相供电,当三相负载不平衡时甚至零线故障断开,用电端N线已经不是真正的“零”线了,这时也有压降(后者会相当高)。
(除此之外,感应测电笔测量零线时,如果与N线附近有L线并行(这种情况常有),那么也可能会测到杂散辐射电磁场。)

零线与大地不接触或接触不良时