plc 设备状态检测

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 00:08:22
我需要利用PLC控制两台泵的开启,正常只开一个泵,如果第一个坏了,启用备用泵,我想知道如何检测第一台泵是否正常工作?如何来判断。我想用西门子S7-200的PLC

可以监测使用泵的输出压力,S7-200也有很多型号了,点不多的话选222或者224就可以了。外加一块EM 231模拟量输入模板就可以了。如果精度要求控制不高的话,直接检测使用泵的断路器就可以了,这样还能省下一个模拟量模块。
如果需要做类似工程,可以直接消息我。

电源开关柜里面的接触器可以连出一个开关信号,作为检测泵是否已经开启。把这个电信号接到PLC INPUT 模块就OK了 顺序程序自己会编哈

建议电机使用变频器,变频器和PLC进行通讯~这样可进行可靠的监控~

利用通讯