我厂使用的是315厢变,内有低压智能无功补偿柜,设定为0.98,但电容柜的智能表数据只是在0.61---0.81之间变动,电容采用的是BZMJ0.4-16-3,6组,按30%计算,补偿量应该够啊,这到底为什么?、请专家指导如何解决,谢谢 ,
另外我厂用电情况是如下:所有电动机合计功率为220KW,其中120kw为长期连续运转,100kw为间歇运转工作,还有电加热的功率大概在60kw左右(也是长期连续工作,由温度调节仪控制)

1、先排除表计不准确的因素;
2、无功补偿仍然不够;
3、查动力负荷运行中的[负荷率],如果电动机处于轻载状态,则自然功率因数相当低,单靠集中补偿是很难的;
4、设定补偿后功率因数0.98,不现实,能达到0.9就很不错了。