电机故障问题,求助!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 22:15:09
由一个交流接触器,一个热继电器和一个三相电动机组成的电路,在电机好的情况下热继电器老是断开,一般是那个地方出了问题??
是一个小型水泵,就是磨床上用来冷却用的,一开始因为卷入了塑料布烧掉了,然后拿到电机修理店修好了``热继电器还是原来的也没换掉过,但是还是不行,开起来运行10来秒就断开了`不知道是不是热继电器坏了还是接触器坏了?

负荷过重,轴承坏,接触器触点接触不良。
电机负荷过重或机件出现卡滞等引起电流增大、断路器热保护电流整定偏小。
用万用表打一下电压电流,看是否缺相或电流过大。像你这种情况还要怀疑电机是否修理不合格。

查一下负荷是不是太生不正常,以及热继是不是太小啊,你马达多大的?热继配不配啊?

热继电器整定值调小了~~~~~
热耦上应该有个很小的旋转可调节开关,(像颗螺栓一样的东西,一头有个小箭头)分别有4个定值
把它调到最大吧~~~~如果还跳就是电机过负荷了
我想你的原因肯定是怪没调节好

鉴于您的情况,我认为问题出在电机的面比较大,电机修过以后,有可能有些额定值变化了,建议您用钳形表测一下电机电流,然后再调一下热继。

估计是电机修理过程中,线径或者匝数等等参数被改变了.所以电流变大了,引起热继电器断开了.建议测下电流,重新设定热继电器的参数.