高手指点电流互感器使用问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 03:24:57
我家电表上接了个电流互感器。
我们用的是 380V的三相线
以下数据是电流互感器上的,请问实际用电量是电表的多少倍?

型号LMZ-0.5 (0.5千伏)

标准 GB1208-97 准确 0.5s 级 5VA-3.75VA

电流比 150/5 安培 50Hz

一次电流(A) 150 75 50
一次穿匝数 1 2 3

请问实际用电量是电表的多少倍。

顺便再问一下,穿几匝时对用电方有利?

你自己也看到了,具体是多少倍要看动力线从互感器中绕了几圈,直接穿过是一圈,30倍,多饶一圈是15倍,两圈是10倍,但允许的负荷电流随之降低到75A和50A.
另外你说的饶几圈有利就比较专业了,你说的参数中的0.5S就是说互感器的误差在正负0.5%之间,具体是多少要看校验报告,这个参数在互感器额定运行的情况下是固定的,饶多少匝不会影响,但如果多饶了,而你们家负荷又超过了75A(或50A),互感器在超负荷运转,那这个误差就难说了,可能为正也可能为负.另外提醒下,长期过多的超负荷运行会烧坏互感器和电表.
如果你供电公司有熟人可以整个合格范围内的负误差互感器和电表换上,最多可以省1%呢

实际用电量是电表的30倍.
就是抄电表的人来看了电表上的读数以后还要乘以30.这就是你用的实际电流量
穿几匝有利 这个到是不清楚
这个可不是你自己想穿几匝就穿几匝的
选用电流互感器的时候选个合适的就行了
家里面的话一般不用互感器的啊 你们家的用电量非常的高吗??

你家用电量较大哦。动力电,实际用电量是电表的30(150\50)少倍,穿一匝就是三十倍,两匝再除以二,三匝除以三,穿几匝时对谁都没有利.是看用电量来说的.

1、穿1匝为30倍、穿2匝为15倍、穿3匝为10倍。
2、穿1匝时对用电方有利。

实际用电量是表头读数乘以电压互感器(PT)与电流互感器(CT)变比,此例中因为无电压互感器,只乘以电流互感器变比即可,即150/50=30