三相电机修理后,只有单相电源,可否用单相电源通电试机测电流

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 20:21:47
4KW以上的三相电机有什么办法接到单相电源上测电流
如不能有没有其它的办法,判断电机电流是否正常,是否修后有匝间短路现象{电流大现象}

可以用电桥测,直流双臂电桥可测1Ω以下电阻,单臂电桥可以测1Ω以上电阻.相当灵敏.

当然可以了,只要你的接法正确就行.
四千瓦也一样,只要不到十千瓦就行.

4KW以上的三相电机可以在两相上加一个电容就可以接到单相电源上测电流,就可以单相运行了。可以用万用表或兆欧表测量电动机的相与相和相与地之间的绝缘电阻来判断是否修后有匝间短路现象。

可以用移相法试电机转,但电流测的不准,而且电容的耐压要在600V以上,电流的大小和转速取决你用电容容量的大小,如果有短路现象,你运转几分钟就发现了,

用三相供电跟单相供电电流肯定不一样,不用测了,测了也不准确。其实用万用表测各绕组的电阻就可以知道电机是不是正常,具体数据有书可寻找。

你的这样问没有必要
1:用万能表量3相的电阻是否一样,一样的话说明电机电流正常,
2:用摇表看看是否漏电,
3:看看转子,轴承是否埙坏,轴承埙坏可导致电流过大烧坏电机,
3相电阻不平横也可导致电流过大。
以上3相没问题的话电机正常