我有一台180KW电动机距变压器200米需多大的电缆?要有计算方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 15:35:22
如果用150的线压降有多少

阁下连电压等级也没有 怎么算啊!
是380的吗?
如果是380的你就按我的给你算
I=P/ /3*U*COS*y=422A
说明一下 /3 就是更号3
COS就是功率因数 一般电极的是0.77左右
Y是额定效率 一般是0.84
不清楚的给我留言

配线有3个条件:
1:线截面必须满足最大功率时的电流。铝线每平方允许通过的极限电流一般认为是20A。铜线是22A。(注意:是极限)

2:整个线路允许的最大电压损耗。一般情况下,电压损耗允许在百分之七。可根据公式计算。公式:
S=PL/CV
S:导线面积
P:最大功率
L:线路长度
C:电压损耗系数。三相三线制中,铜线为77(刚才去查清楚了)
V:允许的最大电压损耗。一般取7。(不是百分之七)
如果线路比较短(几米或十几米)这项不用计算。

3:机械强度。架空线必须大于等于16平方,而且必须是硬线,不管是多大电流,即使是零线。如果不架空这项不算。
根据你的情况,建议使用150平方(最小要70平方)

180KW电流大概是小于360A,400米长(来回)150平方的铜线电阻是0.04欧。压降=360*0.04=14.4伏