对于计量泵,接受4~20ma信号 和 变频器调节不一样么/

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 11:04:32
我理解,4~20ma的信号,是PLC发出用于控制电磁计量泵的隔膜冲程频率的;
变频器调节也是通过PLC 调节变频电机频率 电机频率转为4~20ma信号,调节隔膜冲程频率。他们有什么不同呢?
我想知道,控制计量泵的4~20ma信号是谁发送出来,是谁控制4~20MA的电流的变化?
变频器,又是谁来控制。
他们和PLC怎么联动的?

一样的。
只是控制方式不一样,也可用0-5V控制,或485,422通讯控制
4~20ma是指的控制信号,当设备处于4MA是处于低点,20MA高点

电机—变频器—信号-电位器/单片机—计量反馈输入采样
电机—变频器—PLC同时控制手动和自动启动停止

(4-20MA应该是直接控制变频器,不应该由PLC输出)
4-20MA应该是单片机DA给出的,PLC只有开关量。上边的工作过程我应该说的比较明白了呀!

PLC是无法直接控制电机的转速,所以只能通过变频器来间接实现。
变频器接收PLC发出的模拟量信号,根据这个信号调整输出频率的大小来达到调速的目的。
变频器是PLC控制的,他们是通过模拟量信号来实现联动的。
PLC发出模拟量信号,变频器接收这个信号。