4平方线配35A空气开关加漏电保护

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 07:55:33
没有分了。。帮帮忙啊

由于家里大功率电器多,家里现在主开关是空气开关加漏电保护,配的是4平方线,这样子有没有危险呢?主要是怕着火。。。没问题吗?4平方线配35A空气开关加漏电保护,如果线过热有危险时候还会不会起到保护作用呢?

电线的载流量按一个平方5个电流算也就是20安你的电线是不会发热的,你的漏电保护是20安,可以代4个千瓦(考滤电压低时)(正常电压一千瓦是4.599安电流)

你家同时要用10多千瓦功率的的电器啊.
如不是,没关系的.
铜芯线不会过热的.

赶紧换空气开关,35安是大了点,选小一型号的比较保险,并建议,用电器错开时间用,以减少用电电流。

4平方线配35A空气开关加漏电保护有点小,6平方的还差不多。就算如果线过热有危险时候不会起到保护作用。只有超过了空气开关35A后才会保护性过载跳闸。