关于设备电缆的选择问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 21:01:18
在设备电缆的选用方面,如下的要求应选择什么型号的电缆?
设备电源三相380,工业用,功率在45kW以下。
设备电源单相AC220,工业用。
设备电源AC380,民用。
设备电源AC220,民用。
我看到在工业环境中,有使用YJV(0.6-1kV)电缆,也有使用RVV(450/750)的,可是又有资料表明RVV是民用电缆。到底国家又没有明确规定电缆的使用环境和选择方法,请高手赐教,谢谢!!

建议用VV-3*35+1*16或VLV-3*50+1*25。
不必用YJV,这个型号的绝缘是交联聚乙烯,价格比VV(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套)贵,主要用在不得在燃烧时产生大量有害烟雾的民用建筑场合。
想节省的话,就用VLV(铝芯),对于固定安装没有易损伤的因素时,完全可以满足要求。

对于你提出的问题:
到底国家又没有明确规定电缆的使用环境和选择方法

本人做出如下解释,yjv电缆的耐温在90度,vv电缆的耐温在65度,你要是选择yjv他的耐压高一些,也就是护套厚一点,安全性能高,rvv是软电力电缆的意思,它的铺设半径小一些,他们的绝缘材料不同,yjv的弯曲半径会大一些,看你自己选择了,要是直接埋地的话,还是yjv22的较好,埋下去就不动了,22是铠装的意思,
yjv-3*25+1*16的就可以,寿命长一些。就是购买是要认准厂家,价格是不一样的,现在电缆企业参差不齐,再说现在也没有国标线,但是不要买过于便宜的,亏方太厉害,绝缘什么的都不好,天津市电缆总厂橡塑电缆厂家为您提供参考
http://www.tjxsdl.com/jldl.htm

YJV和VV没啥区别,在工厂里,基本不怎么区分

对于一般低压产品,YJV的耐温也是70度,根本不进行交联.

地下敷设,就用带铠的,否则没有必要.

至于用多大电缆,楼上们说的应该是差过手册的.基本可信,但最好问问卖方,现在电缆产品亏方较严重,50平方的,能有45就算好的.

RVV是软线,导电性能和VV没什么区