CT变比有600/5,600/1,100/5等,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 13:40:28
一次侧电流决定选取的CT,2次侧电流是根据保护所需电流来定的吗?为什么我们这220KV的10KV出线都用600/1的CT,而110KV的都用500/5或者600/5的,这个有什么规定吗
不是220KV线路,是说220KV变电所的10kv出线,

原来的CT大多是二次额定电流是5A的,即/5的,但相同条件下二次额定电流为1A的互感器允许的二次负载比5A的互感器大;对高压二次回路要求保护精度和二次负载,故220KV以上电压等级的CT大部分选用1A的,即/1的,对于新建设备有条件时,也宜选用二次额定电流为1A的互感器。
但应尽量避免一个变电站内同一电压等级的设备出现不同的二次额定电流,以免引起公共保护(比如母线差动保护)整定的困难,故你220KV变电所的10kv出线选用/1的CT,而110KV变电所的10kv出线选用/5的CT。

比如互感器变比都是X/5,X就是看你装互感器的母线或电缆他的电流是多大的就选与该电流最接近的向上一档的电流,5是互感器的二次电流,就是不管你测的电流是多大,互感器转换出来的电流都是5A,比如有100/5,160/5,200/5,250/5,300/5,400/5等等
我做的是低压的,二次侧电流一般都是5,因为这样,二次侧的设备就可以通用了,我没做过220KV的CT,不过应该是一样的,前面是看测量处电流大小,后面是二次侧电流大小,那么220KV的二次侧应该大部分都是1A