为什么所接发电机的输出容量应为UPS功率的2倍以上

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 09:33:55
我们机房有个5K的发电机,有个5K的UPS,在市电失效的情况下,启动发电机对UPS供电,但是那个UPS根本就不能利用旁路对负荷供电,它只是消耗电池。

发现以上问题很正常
UPS本身就会自耗电能,也属一个负载,发电机功率当然要求比5K要大点

在市电失效的情况下,启动发电机对UPS供电,但是那个UPS根本就不能利用旁路对负荷供电,它只是消耗电池
这点有点出入,旁路的话开关合上就有了,一条线导出给负载,又怎么会消耗电池呢,如果有消耗电池那就表明UPS逆变是有在工作的,UPS是正常开机的,但只是市电进不来,那样的话是发电机给出的电源电压或是频率不符或是有问题 或UPS市电输入频率波形要求比较高吧 根本就电池在供电而已
以上这种情况,要求助厂家吧
上述属个人意见

可以用发电机直接给负载供电啊,
UPS的后备时间只要能过电机启动时间就好..