我这里有一个正泰的断路器询问能不能用啊

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 02:24:40
我这里有一个正泰断路器型号为DZ158LE-100,我在正泰网查了一下,它叫剩余电流动作断路器适用于交流50Hz,额定电压单极两极、两极230V,三极、四极400V,我想问它能用在家里线路上做主开关吗,但是它上面写了“额定电流从63A至100A的线路中使用”,我觉得家里的电流达不到63A吧,那它在人身触电、短路或电网漏电时,剩能够在极短的时间内迅速切断故障电源吗,
我想问它能用在家里线路上做主开关吗,它上面写了“额定电流从63A至100A的线路中使用”,如果人身在触电、短路或电网漏电时,剩能够在极短的时间内迅速切断故障电源吗,

“额定电流从63A至100A的线路中使用”--- 家里的电流达不到63A,30A 都不一定达到(30A折合功率6600W)

想问它能用在家里线路上做主开关吗 --- 可以

如果人身在触电、短路或电网漏电时,剩能够在极短的时间内迅速切断故障电源吗 --- 短路时可以, 触电或电网漏电时不行!
触电或电网漏电时需要的是漏电保护器,有的空气开关上带漏电保护器,有的不带.你看你的上面带漏电保护器不带?