建筑施工中电路施工方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 09:42:45
上的飞洒范德萨分

为加强电力建设施工现场的用电管理,确保用电安全、可靠,防止事故发生,合理选择供用电设备的接地保护、接零和三级漏电保护是非常必要的。接地保护又称保护接地(安全接地),是将电气设备的金属外壳与接地体连接,以防止因电气设备绝缘损坏使外壳带电时,操作人员接触设备外壳而触电。接零保护是将电气设备的金属外壳与供电变压器的中性点相连接,为防止电气设备因绝缘损坏而使人身遭受触电危险。漏电保护(漏电电流保护)是对有致命危险的触电提供间接的接触保护。?

1保护接地与接零?

电力建设施工现场采取何种接地与接零方式,与现场的供电方式有关。?

a. 在中性点非直接接地的低压电网中,电力装置应采用低压接地保护。?

b. 在中性点直接接地的低压电网中,电力装置应采用低压接零保护,见图1。有时在中性点直接接地的三相四线制TN—C电网中,做保护中性线PEN 重复接地以降低漏电设备外壳的对地电压;减轻因中性线中断而产生的触电危险;保护中性线截面不应小于相线截面的50%,并应尽可能与相线相同。 ?

c. 在使用专用变压器供电的低压电网中,电力装置应采用中性点直接接地的三相五线制(TN—S)保护接零系统——电气设备的金属外壳必须与专用保护零线(PE)可靠连接;专用保护零线应由工作接地线、配电室(箱式变压器)的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出,如图2所示。

2接地与接零保护原则?

2.1保护接地原则?

在中性点不接地的低压系统中,正常情况下电力建设需要的各种电力装置的不带电的金属外露部分、电能供应的设备外壳都应接地(特殊规定例外)。?

a. 电机、变压器、携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。?

b. 电气设备的传动装置。?

c. 配电、控制、保护用的屏(柜、箱含铁制配电箱)及铆焊、焊工的操作平台等的金属框架和底座。?

d. 汽油、柴油、机油等储油罐的外壳。?