3千瓦负载用多大电源线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 09:25:22
负载为水泵,三相四线制

一般按经济电流密度来计算交流电缆线径:
S=Im/Ji
Im——最大负载电流
Ji ——经济电流密度,一般取2.25
交流电源线计算方法:
计算导线横截面积电流,三相时=1000P/(380*1.732*cosX)
P为用电设备功耗
cosX为功率因数
单相时=1000P/(220*cosX)
求出后查相关表格查出线径。
4平方可也

你说的是需要电流吧!看你水泵是多少瓦的
把你的水泵瓦数除以电源电压是你需要电线的电流大小。不过要大于你算出的电流不然线会发热。比如2100W/220V=9.54A 这个就是要有最少9.54A的电流

3KW的三相负载,其电流约为3*2=6A左右。查电缆载流量表,可以看到1.5mm2的电缆就能够满足要求。考虑到安全系数,一般选用2.5mm2的电缆即可。

要知道3KW的负载用多大线径电源线还必须要知道另一个必要条件,就是负载工作电压。
导线线径大小取决于电流大小。
3KW的负载,如果工作电压是220V交流,则工作电流大约在15A左右,使用6平方的多芯铜导线就可以了;而如果换成工作电压是48V的直流,则工作电流将达到60A左右,最少需要使用16平方的导线才可以满足需求。

4平方MM