照明和插座一个回路有问题没?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/10 17:02:52
我知道标准不应该这样,但已经布了.有问题没?
厨房灯和插座一个回路
WC全部一个.
厨房冰箱和微波炉是4平方的,灯接在上面的,用冰箱和微波炉时,会对灯产生影响吗?我指启动那一下
问题大不,会不会灯暗一下那种情况

我指就是:厨房估计就冰箱,微波炉两样功率大些,如果灯总是暗一下,就老火了啥.新房子

照规定是不应该这样布线,但问题也不大,以前的老房子基本上都这样布线,特别是明线安装,也不见有什么危险.大功率电器启动的时候灯会暗一下那是肯定的,不过没关系,4平方的线足够用你以上说的电器的二三倍.所以可以放心的使用.

冰箱回路建议单独放开,以保证其他电器启动时的影响。
可能启动时会有冲击电流的存在。

如果你布线时,线径是按接大功率用电电器选的就没问题了.
有的启动时灯会暗一下,对灯有点影响也不大.没有安全方面的隐患.

没问题,4平方足够你所说电器的使用供电,且还有余量。

不接空调,就没有什么问题.

会不会灯暗一下那种情况 --- 基本没有