某地区人口2700,有个变电站,变压器容量3000千伏安,占地3600 m2。人均用电1000KW/人.年。我想问下这个变电站提供的电量能够2700人用么?用电负荷怎么计算?回答的准加50分

1000KW/人.年*2700=2700000KW
3000千伏安*16*365=1314000千伏

主要看工业多不多,如我供生活,够用了.是是工业,就不好说了.

2700人就是一个大居住组团或者小区吧。
没有“人均用电1000KW/人·年” 之说,只有人均用电量之说,这样就有“1000KWh/人·年”。
一般的,如果只计及生活用电,那么年用电量共为1000×2700=2700000KWh,用电负荷约为2700000/2500(小时)=1080KW。2500小时是人均年用电时间,如果是边远地区那就2000小时左右,1000KWh/人·年的生活用电量也是大中城市的指标了。
变电站的变压器考虑负荷率及无功功率的影响后,就大致得出了变压器的容量了。
这里可以这样考虑:1080/0.75/0.9=1600KVA,也就是说可以采用1600KVA的变压器。0.75是负荷率,0.9是补偿后的功率功率因数。