求铝芯低压380V三相五线架空线电压降的计算方法和公式

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 17:58:47
能否详细说明清楚,谢谢!

当功率因数为1时电压降约等于:输送功率(KW)*导线长度/(50*导线横截面积)
当功率因数大于0.8小于1时约等于:输送功率(KW)*(1+K)/(50* 导线横截面积)

K值: 导线横截面积小于10平方取0,导线横截面积16、25平方取0.2, 导线横截面积35、50平方取0.4, 导线横截面积70、95平方取0.6。

