接地线的压接标准

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 11:22:59
施工现场机械设备接地线在做好系统接地的情况下,还应该再压在电机上么?如果需要,应该压在什么位置上?是根据什么标准?有什么要求?
有谁能正面回答我的问题,概念的东西都有

设备接地线的压接标准
一、概述
电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。电气设备接地的目的主要是保护人身和设备的安全,所有电气设备应按规定进行可靠接地。
二、接地的分类
(一)按接地的作用分有保护接地和工作接地和工作接地两种。为了保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的方式称为保护接地。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。
(二)为了保证电气设备在正常和事故情况下可靠的工作而进行的接地称为工作接地,如中性点直接接地和间接接地以及零线的重复接地、防雷接地等都是工作接地。
三、接地电阻
(一)应接地的电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,它包含五个部分:
1、电气设备和接地线的接触电阻。
2、接地线本身的电阻。
3、接地体本身的电阻。
4、接地体和大地的接触电阻。
5、大地的电阻。
(二)不同的电气设备对接地电阻有不同的要求:
1、大接地短路电流系统R≤0.5W。
2、容量在100kVA以上的变压器或发电机R≤4W。
3、阀型避雷器R≤5W。
4、独立避雷针、小接地电流系统、容量在100kVA及以下的变压器或发电机、高低压设备共用的接地均R≤10W。
5、低压线路金属杆、水泥杆及烟囱的接地R≤30W。
四、装设接地装置的要求
(一)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢。
(二)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管直径为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。
(三)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m
(四)接地体距建筑物的距离在1.5m以上,与独立的避雷针接地体的距离大于3m。
(五)接地线与接