测试绝缘电阻可以取代直流耐压或交流耐压吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 17:51:11

不行。
测试绝缘电阻用的是绝缘电阻表,它所加的电压只是2500V或5000V,电压比较低,有些电气设备的缺陷是不能灵敏地发现的。

从试验性质上来说是不可以取代直流耐压或交流耐压的。且在交、直流耐压试验之前均需测试被试设备的绝缘电阻,用设备的绝缘电阻(大容量被试设备的吸收比)是否合格,先判断设备绝缘的初始状态。400V及以下电压等级的有些设备,在预防性试验中可以取代。
电气设备绝缘试验分两大类:
(一)耐压试验――破坏性试验
   试验所加电压等价于或高于设备运行中可能受到的各种电压。最有效和最可信;可能导致绝缘的破坏。
  种类:工频耐压试验 、直流耐压试验 、冲击耐压试验 。
(二)检查性试验(非破坏性试验)――预防性试验
   测定绝缘某些方面的特性;一般在较低电压下进行,通常不会导致绝缘的击穿破坏。
 方法有许多种:测绝缘电阻,吸收比
        测泄漏电流
        测 tgδ,等效电容C,等效电阻R
        局部放电测试,电压分布测试
        油气色谱分析
  各方法反映绝缘缺陷的性质不同,对不同绝缘材料和绝缘结构的有效性也不同。
两类试验间的关系:
  相互补充,而不能相互代替
  先作检查性试验,再确定耐压试验的时间和条件
交流耐压试验:交流耐压试验是破坏性试验;在出厂和交接试验中进行,对其耐压值的要求也不同。
交流耐压试验试验电压值的确定 :根据电气设备的电压等级,按照交流耐压试验标准确定试验电压值。
直流耐压试验:直流耐压试验采用直流电压发生器作为试验电源。
直流耐压试验的特点:1、设备较轻便。2、介质无极化损耗。3、可制作伏安特性曲线。4、电压高容易发现缺陷。5、容易发现发电机端部缺陷。
一个好的绝缘,在标准规定的试验电压作用下,其泄漏电流不应随加压时间的延长而增加。

看你的直流耐压需要多高的电压咯,兆欧表目前来来说一般都是500V、2500V、5000V而已。