富士变频器 减速过电压

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 08:42:19
我希望能得到行家(专业人员)的指点.谢谢!!
我现在在厂里当电工,当起动富士变频器的时候没有问题.关闭后,在重启时,会出现ou2 显示减速时过电压.重新设置减速时间,使其延长.但还是出现此问题!我觉得是不是其它设置参数设置错了,引起此问题!在此表示感谢!

你的负载可能是惯性力大,三个办法解决,1.延长关机时间,
2.安装泄放电阻。3.检查有无瞬时关机现象。

你直接设置成 自由停车 这个参数项就可以了
还有看看有没有 先检测在启动这个项 有的话请打开