求助:geFanuc系列plc90-70逻辑输入信号问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 02:59:33
信号由接触器常开触电闭合后供应,线为四芯线,只使用了其中一根,另三根备用。接触器断电情况下测下口无电压,

而plc一直有驱动信号,测plc端为115v,其他三根均为115v,测4线无压降,附设线路中有主电源。

请问是否是感应电?换信号线可以解决么?不换信号线的情况下怎么解决?
我们使用的是GE的PLC,供电电压110V,设备启动后返回输入信号。只是提供一个返回信号。现在设备确定没启动,供电端没电压是可以确定的

从你描述的情况看不是感应电压.不排除信号线中间有破损导致短路的可能.

如果是四芯线的话,应该用两芯线才能构成一个信号回路,不知道是不是你说错了.如果证实这四芯线对N都是115V,且只有一芯线接到常开触点,就应该是这根电缆中间断了,你最好测一下绝缘.

我的判断是你的线在什么地方接错了.

我想我知道你那个一个线是怎么工作的了,这个是很老的办法吧,你的这跟线是L,然后在PLC这边再接个N.这种方法是要不得的,容易把并联信号变成串联信号,所以你测到的电压是220V的一半.