用霍尔电流传感器测交流电路的电流怎么接?直流的是不是一样?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 12:59:51
同上
zhaliang810816:
谢谢您的回答,我用的是HNC-25SY系列闭环霍尔电流传感器,是需要双电源供电。南京中旭的产品(www.zxdkj.com
推销员说是可以测交流和直流,现在不知道怎么接到电路中去。是不是要传联进被测回路中去?使用时有没有什么需要注意的?谢谢您的指点。

霍尔传感器分交流和直流的,两线型和多线型
交流两线型 直接接在控制回路一根接电源一根接负载
交流多线型 两根接电源两根接负载,要看是常开还是常闭,也就是两
根电源线两根控制线,还有的是一长开一长闭的,
直流两线型 黑色接[或蓝色]负极红色[或棕色]接负载
直流三线型 分PNP和NPN型,黑色接[或蓝色]负极红色[或棕色]接正极
黄色[或黑色]接负载,还有的是一长开一长闭的PNP反馈正
极NPN反馈负极
常用的就这几种接法,你要是其他的就要把是几线型的说明白好回答你。

1脚:负电源(-15V)正极电源输入
2脚:电源地(OV)接地线
3脚:正电源(+15V)负极电源输入
4脚:输出(Output)测量信号输出
5、7脚:初级电流输入 被测物的输入电流
6、8脚:次初级电流输出 被测物的输出电流
我看了一下你说的网站,我暂时还没使用过这种产品,但可以肯定的是传感器的工作电源肯定是直流的不能使用交流,它是可以测交流和直流电流的,接线方法和直流的一样,只是测交流时5.6脚输入的是交流电流,我只是根据自己的经验给你说一下,你可以先问一下推销员看是否对。