发电机无法励磁!急。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 16:08:00
由于技术员的操作失误。一个星期前,电站无法正常工作。维修人员一直找不出是哪的问题!
谁能帮我解释下是怎么回事,可能是哪出现了问题。
万分感谢。 300分全部送出!
励磁盘损坏。可控硅的触发电路无法触发。问题是这样的
谢谢3楼。因为我不是内行,只是经营小水电。所以问的不是很清楚。

楼主,你的问题不够详细啊。我只能找些资料给你,你自己来对比看看吧。
实例:
1、故障的判断及处理

龙王潭电站3号机组突然甩负荷,导致飞车。事故停机后,重新启动时,励磁电流表指示为零,机端无电压。经运行人员检查发现励磁机已损坏。更换励磁机后启动发电机仍不能升压。我们在现场看到,更换的是一台闲置已久且标志不清的励磁机。初步判定励磁机引起故障的原因可能是:①励磁机内部已损坏;②接触不良;③接线错误。

首先,我们对励磁机电枢、磁场线圈进行检查后认定励磁机是完好的;其次,对各个连接端子进行清理紧固,消除可能存在的接触不良;第三,根据励磁机铭牌上的原理接线图(见图1),设定S1、S2端子后进行接线。接着开机升压,发现指示励磁电流的电流表反偏。立即停机,将F1、F2端子交换。随后开机,调节磁场变阻器,但发电机端无电压指示。于是再次停机,将F1、F2端子接法还原,同时将电流表的正、负极调换连接。再次开机升压,一切正常。随后做带负荷试验。带少量负荷时,整流子上火花较大;满负荷时,功率因数大于1且个别电刷被整流子上火花烧红。立即卸载停机,将H1、H2端子调换连接。开机带负荷,火花消失,机组可满载运行。

2、故障原因分析

2.1直流励磁系统

直流励磁系统由直流励磁机等组成,见图1。直流励磁机是一台并励式直流发电机。它与同步发电机同轴旋转,通过滑环将发出的直流电供给同步发电机转子绕组作为励磁电流。励磁机的励磁电流则由励磁机自并励电流供给调节励磁机励磁电流就可改变发电机的转子绕组励磁电流,实现发电机电压调整的目的。

(1)直流励磁机电压的建立:

并励式直流发电机的励磁绕组跨接到电枢的两端,利用自身发出的一部分电能来供给自己的励磁。直流励磁机电压的建立,首先是依靠电机磁极的剩磁。当电枢旋转时,磁极的剩磁在电枢绕组中感应一个不大的电势。当励磁绕组跨接到电枢的接线正确时,这个电势在励磁绕组中产生的电流会产生一个与剩磁方向一致的磁场,使电枢绕组中的感应电势增强,最终建立起稳定的电压,见图2。因此,并励电压的建立必须满足三个条件:①电机磁极有剩磁;②励磁绕组并联到电枢的极性正确;③励磁回路电阻必须小于它的临界值