大家好,温度传感器PT100上下波动,接线无异常,谁能帮我分析一下是咋回事呢?谢谢!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 19:50:04

两端接线,接头都查一下,是否有松动?
不行就换个传感器看看是否波动的厉害?
再不行换根屏蔽线试试。。。。。
感觉是接线问题,PT100是电阻值输出,应该不会受到很大的外界干扰。。。。。

PT100测温时有滞后性,不会出现高频率跳变,所以基本不是现场实际温度在变化,而是测温环节的问题.
可以考虑干扰.
有一种情况,测温元件的两根线(在保护套管里还没有成3线制)有一根与外壳短路了,而外壳接地,就会引入干扰.单独检查的时候,外壳可能没接地,就检查不出毛病.这种情况我遇到过几次,你的不知道是不是这个原因,试一下.
另外,会不会是DCS的供电回路里有类似变频器的干扰源?试试给测温回路接个独立的净化电源,看有效果没有.
如果保护套管里进水了,也会出现测温值不准\不稳