电容柜一相电流偏,总烧那相保险或接触器触头。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/19 05:24:19
1. 变压器315KVA。进线柜电流表在580-600A,能否长期运行?
2.电容柜一相电流偏,总烧那相保险或接触器触头。更换3组接触器和保险后,正常了3个月,又烧了以个保险和电阻。跟换后投入时接触器打火。

1、是你的负载太大了,最好不要超过500A
2、用钳流表逐一检查各个电容的电流,(有一个电容坏了,需要更换)

是你的负载太大了,最好不要超过500A.
而且三相电流不平衡,需要调整负载的接线.