两次电流

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 16:37:44
主控柜发出了一个24负直流200MS的信号,中间用的松下的24V的四点继电器,另一台接收信号的设备在接收到了两个信号,但我只要求接收一个,我改用了10MS--300MS的时间也是如此,因此我用了电阻串联在电源线上,又改用了二极管也不行,请问我要消除这个多余的信号,要怎么解决?谢谢。。。。。。。。。。。。。。。
这当中主控柜用了一个四点的继电器,有两点是主控柜用,另两个点是接收设备在用,也就是它的电源线和信号线,接收设备用每次只接收200MS内的信号,因此主控柜试用了10--300MS时间来接通继电器,但是每次报警都是继电器断开之后,接收设备提示说是两次信号,但是主控柜的继电器也就只吸合了一次。按道理只吸合了一次,它也就只有一个信号(这当中所有设备用的都是直流)。而且这个信号也是接收设备自己发出来的。两设备之间的间隔7米。

问题叙述还不太明了。
消除干扰,建议:
1、在接收设备的输入端加入阻容吸收元件,可以抑制【颤动干扰】;
2、在接收设备的输入端加入二极管反向箝位,可以消除线圈、线路感抗的影响;
3、不要在线路中串联任何元件,那样多会带来坏处。
还有疑问:发出的信号没有问题吗,肯定是单脉冲吗,接收到的信号是2个脉冲吗,2个脉冲之间的时间间隔多少,怎么判断出是2个脉冲?
补充:
接收设备使用了主控柜中的2副接点?
注意检查是否那2副接点的动作有点不够同步(多接点继电器通常有这个问题),最好使用单一接点发出单一信号。

这个系统等于说:输入信号是24V下降沿脉冲信号,宽度200MS
你的输出信号,要求是多少伏,多少宽度的信号?
只串个电阻,或者二极管,没用的.

加个容性元件,滤波,应当可以.容性元件和主电路并联,且在输出时候,串联输出.不管输入一个信号,还是两个信号,输出都会是一个信号.至于输出的宽度,要看你的滤波装置的具体参数.

LZ检查一下接受设备是电平触发还是电平反转触发(即是不是上升延触发一次,下降沿又触发一次),比如这样试一试,把中间继电器接点短接,看设备收到几个,然后撤掉短接线看是否又受到一个.

????原理图?