单层砖混结构住房,现在上方加一层,求助解决方案!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 17:23:48
单层住房,有条形钢筋混凝土的基础,基础上方砖墙仄扁,墙高3米(应该是承重),有圈梁,但是当时因为是单层没有设置构造柱。圈梁上是搁的楼板。

现在需要在上方加一层,解决方案应该如何?
我的初步设想:
(一)直接在纵横墙交接处圈梁上凿,露出钢筋,然后焊接构造柱的钢筋,上方砌墙,最后浇注构造柱与2层梁上圈梁。再架楼板。
这样下方承重仍然由仄扁砖墙来进行。本人疑虑:这样构造上是否有问题。

(二)在纵横墙交接处全部上下凿通,在 条形钢筋混凝土的基础 与 圈梁 之间焊接构造柱的钢筋,也就是在一层 补做构造柱,构造柱也一直到上方二层。其他同(一)。

我想了解的是:
1、是不是在一层一定要补做构造柱?一层不补做构造柱有没有什么不妥?
2、在一层补做构造柱有没有不妥?
3、最终我应该怎么样做加层才比较安全?
希望大侠不吝指教!本人将不胜感激!
qinnxia 你好。基础承重应该是没有问题的。
你的回答:一层一定要补做构造柱。在一层补做构造柱没有不妥。
我的理解对不对?
还有:我直接 在纵横墙交接处全部上下凿通 , 在 条形钢筋混凝土的基础 与 圈梁 之间焊接构造柱的钢筋 就行了吗?
也就是直接凿然后做构造柱?

按照现在的规范,构造柱是一定要做的。现在既然要加层,那就把一层的补上吧。如果不补,二层做构造柱也就没什么用了。
其实,加层中最关键的问题,是地基承载力是否能满足要求。原来按照一层做的基础,现在变成两层了,重量基本就加了一倍,地基承载力是不是够,就需要验算了。如果不够,怎么对基础或者地基进行处理。
我认为,增加的一层,最好用轻质材料来做。可以用夹芯彩钢板,或者用钢结构搭骨架,再用泰柏板做墙面。屋顶也可以用夹芯彩钢板做。一句话,越轻越好。

其实补做构造柱还是比较麻烦的。除了把墙凿开外,还要凿成马牙槎,并且沿柱高,还要有拉结筋和墙体拉结。凿墙和凿基础、圈梁都不是什么问题,设拉结筋就比较麻烦了。因为规范要求,拉结筋伸入墙体的长度不小于1米。
至于是不是一定要做,应该这么说。按照现行规范,是必须要做的。构造柱的作用,是提高房屋的抗震延性。砖是脆性材料,在里面加入钢筋混凝土柱后,可以避免发生脆性破坏。如果一层不做,只在二层做,对于房屋的抗震反而更不利。

如果地基承载力不够,能有什么办法处理?

我是个初学者,再这冒昧的问问.

我觉得需要看加建的二层用来做什么.
如果是用来日常居住,最好补做构造柱,一层的墙当时只满足房顶的荷载,还用了很长时间。安全第一。

还有一个问题,房顶在加层之后也要承重,房顶要不要也做处理?

看出来是个很古老的建筑了吧……不然怎么会没有构造柱……你的第一个方案是肯定不可行的,一般来说构造柱的作用就是让整个砖混结构能保持一定的整体性,而你打算补二层的不补一层的,那补了等于没补一样。你第二个方案可行。但是你多看下砖混结构上的要求,留意墙和构造柱之间每0.5m高要设拉接筋,凿墙要给构造柱留马牙槎,保证保证墙和构造柱的整体性……唉,说到这里,还是要说说抗震的要求……我觉得把基础以上的都拆了重新建好点哦,首先你不好设置拉接钢筋对不,至少要塞进去1m哦,你打不进去呀……最好的办法了——拆了基础以上的,按规范重新盖……汗……