有一栋5层楼,每层用电25千瓦(220V),要用多大电流的段路器(380V)?三相铜线要多少平方mm的线?

条件不充分,25KW是每层安装容量?是民用住宅?
如果是,则可以按以下方法估算:
1、建筑总安装容量P=5*25=125KW;
2、假设需用系数为0.7(这个值根据情况,建议在0.45~0.75之间选择);
3、因为楼层数少,估计分回路也少,同时系数就按1考虑吧;
4、假设三相负荷基本可以平均分配;
5、取功率因数cosφ=0.9;
6、计算电流Ijs={[(125000/3)/220]*0.7}/0.9=147.3A;
7、取相近规格160A或180A;
8、断路器选择CM1-225L/4300,整定电流180A;
9、线路按照穿金属保护管敷设,应该用电缆VV-4*70+1*35或电线BV-4*70+1.35。

180A足够了吗?
要是设配两台或者以上的同时启动我看那容量就小了!