我的变压器是250KVA的,用的都是普通的三相异步电动机。大的55KW,小的0.75KW。电压三相平衡。全部用起来后电流表显示400A`410A`370A,最大相差40A。怎么回事呢?无功补偿有原因吗?我是刚刚改造好的,都是用的新的电容。
在昨天我对家里的电动机进行了“调相”,涉及的电动机接近200KW,从原来的A`B`C`调成了B`C`A。但是总电流几乎没有改变,这是什么原因呢?真的很奇怪了。望哪位大侠指导!

原因是电动机的原因,因为电机绕组的参数不可能那么的绝对值等于零,它们的长度和横截面不可能完全相等,所以造成电动机运行电流不完全一样!
与无功没有关系,无功只是能影响电源质量,也就是变压器或者电动机的输出功率!

你的负荷都是三相电动机吗,按道理即便是电动机三相绕组造成不平衡总不至于有这么严重呀,不知你测量电流是不是固定在配电箱上的三个电流表,如果是的话,可能是三个电流表有误差造成,你应该用钳型电流表续个测量看看;

原因有电动机方面的,因为电机绕组的参数不可能那么的绝对值等于零,它们的长度和横截面不可能完全相等,我做过测试,17KW的电机在空载情况下相与相之间的空载电流最大可达4A,特别是在重负荷的情况下三相电流的不平衡性就更加明显,所以造成电动机运行电流不完全一样!
考虑是电容的问题,因为电容可以提高功率因数,降低电流的。电流差最大的两相之间的接线是不是断路。

看看电容柜的电流可平衡(可单试)。我也遇到这种情况,后查出有两组接触器触头接触不好。也要查各电机电流是否平衡(满负荷下)。