我自己做了一个避雷针装在我家的屋顶上行吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 11:24:47
各位老师你们好!
我有个问题想请教一下,我是一栋三城楼私房在市郊,楼高12米,东西两面靠近小水塘,门前还有一条照明用的高压线,去年遭遇一次雷击,致使家中电器都烧坏,后来,我自己用12个的钢筋顺着房屋外墙的最高处做了个避雷针,上面超出房屋2米左右,下面用十个的钢筋四根约1.2米长左右一字排开,间隔50工分直擦地下,然后,用十个的钢筋用焊接的方式把它们连接起来,固定在房屋的外墙上,请问这样做行吗?如果不行,是否要拆掉,不拆会有副作用吗?
我们这的房屋不算太密,我家的房屋也不是最高,但在最边上,可就我家遭遇雷击.上次雷击时把墙壁和窗户各打了个洞,同时也击中了家里电线.这就是全部经过.希望各位老师能仔细讲解.
本人在这里先谢谢各位!谢谢!
谢先生你好!谢谢你在百忙之中能抽出时间关注我的问题。本人在这里在次表示忠心的感谢!
同时,我还有几个问题想请教:
复合地板和树木它们都是导电体吗?
应该与避雷针保持多远的距离才完全呢?
如果中间隔一间3米宽的房间行吗?
谢谢!

1、防雷工程必须要有施工资质和当地防雷中心的检测报告才可以认为合格。
2、避雷针的保护范围必须依据GB50057用滚球法计算,才能知道能否保护建筑物。
3、避雷针因其保护范围小,容易引雷,现在多已被避雷带或避雷网替代。
4、施工质量和接地电阻应符合规范要求。
5、雷击发生时钢筋表面瞬间存在极高电压,此时应避免人畜接近,发生反击,造成伤害。
6、从描述情况看,钢筋接闪的同时在周围会产生强烈的电磁场,造成附近的金属管线带电,因此家中所有金属管线应采取接地措施,电源和信号线路上应安装浪涌保护器,这个属于专业工程了,恐怕你做不了,省事的办法就是打雷的时候把电源、电话、电视等插头拔掉并放在人不能接触的地方。

P.S:从描述的情况看,水边、高压线附近都是雷击高发区域,所以避雷针可以不拆,有一定的保护作用。但存在以下问题,供参考:
1、接地采用1.2m长的4根钢筋间距50插入地下不合理,依据规范,间距应为1.2×2=2.4m,否则各钢筋间存在屏蔽效应,会削弱泄放电流效果,高电压在避雷针上存在的时间会较长。
2、避雷针紧贴外墙对人有危险。泄放电流的时候有可能击穿墙体伤害室内人员。前天中央7台的农业节目介绍了一个案例,高大树木接闪--树木对旁边的金属烟囱反击--烟囱上的高电压击穿墙体对人放电--人从床上被击到地下,头部及躯干烧伤。故雷雨天气应远离避雷针的位置。
3、雷雨天气里避雷针、引下线及接地体附近均为高危险区域,必须防止人员和牲畜接近,避免因雷电反击造成人员、财产损失和邻里纠纷。建筑物内的水管、电线也有存在瞬间高电压的可能,不宜触摸,同时不宜使用固定电话,与外界联系可以用手机,手机不会引雷。

复合地板和树木在干燥状态下是电的不良导体,但被淋湿后就容易导电了,所以雷雨天气里不能在高大树木下避雨,雷电击中树冠后,电流会沿着被淋湿的树木表皮向下泄放,如果附近有人,高电压能够击穿空气,造成树木对人放电。
规范上对人与接闪器的安全距离没有规定,但对接闪器与附近金属物的安全距离有要求,需要用公式计算,而且公式里各参数的取值跟现场情况有很大的关系,非专业人员很难确定。一般情况下,这个安全距离不应小于3m。所以你说的与接闪器相隔3m的房屋是安全的。

<