农村变压器和高压线的安全距离问题(非常非常急盼郭老师回答)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 15:24:44
郭老师好,我是学学前教育的一名学生,自己遇到关于变压器和高压线的问题,很迷茫,很高兴有机会向您请教。
我的第一个问题是我们村的变压器(10千伏)在距离我家房子大约70厘米的地方,而且变压器低于我家房子,这样的距离符合国家规定的标准吗?我查过具体的但是找供电公司的人解决时,他们说合格。第二个问题是高压线在变压器的上方,垂直距离合乎国家标准,因为高压线高于我家房子,我想问高压线高于住房时还要不要考虑水平距离?
我已经查了相关的规定,现在想知道具体到我家情况的回答!
非常荣幸能够有机会向郭老师请教,热切盼望郭老师的回音!!!

问题虽小,我也答不出。许多东西,规程上没有写的很明确,而现实中有些地区被禁止,有些地区却时常出现。
距离这个概念,在电气上分为三种,一是不放电的安全距离,如变压器的三个套管,离那么近都不放电,但人距离带电部位那么近就不行了;二是人有准备地接近的安全距离;三是保护区外,人能自由活动的安全距离;

先说第一个问题,一般情况下变压器不应建在在距离民房70厘米的地方,我也没有查到依据;在《架空配电线路设计技术规程》第10.0.2条规定,导线与居民区地面的垂直距离不小于6.5米...
第10.0.4条规定,线路边线与永久建筑物之间的距离,在最大风偏情况下,不应小于1.5米...;如果按这条套,变压器距离民房70厘米,显然是小了一点;

但如果受条件所限,变压器这面墙上又没有窗户,房顶又不上人,可以理解为墙是安全的一个屏障,则屋内人应认为是安全的,现在许多大城市都是这样作的;但如果说房是我的,墙也是我的(一般墙外半米的地方资产也是房主的),我应该能自由地在墙外活动,如刷墙等,则安全条件将不满足了;

每二个问题,就是10KV线路边线与永久建筑物之间的距离,在最大风偏情况下,不应小于1.5米。这也是基于你不在屋顶活动的前提下的,如果你需要在屋顶晾晒东西,还需要手拿较长的工具,安全条件也不满足。

变压器和高压线对你造成的潜在威胁来自断线、短路、爆裂等电气运行事故,和你自身不注意误接近高压带电设备造成的触电事故,在日常生活中,要时刻注意,特别是教育孩子,不在高压设备下面玩耍,不拿长东西玩耍。

同时,积极和供电部门协商,争取将变压器换一个地方,消除你的心理压力。

这个种问题不一定非要郭老师回答(郭老师很忙),只要是电工就知道,国家规定10KV设备在室外无遮拦导体距离地(楼)面的距离要大于270厘米(室内240厘米)
高压架空线(10KV)路距建筑物水平距离大于1.5米,垂直距离大于3.0米