请帮中文说明书翻译成英文?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 13:50:33
5 技术参数
5.1 额定参数
5.1.1 额定一次电压:35/√3 kV
5.1.2 额定绝缘水平:40.5/95/185kV
5.1.3 额定二次电压
二次绕组(测量绕组及保护绕组3P级):100/√3 V
剩余电压绕组(3P级):100/3 V
5.1.4 额定输出
测量0.2级:30VA
测量0.5级:50VA
保护3P级: 100VA
5.1.5 热极限负荷:1000VA;2×500VA
5.1.6 额定频率及相数:50Hz~60Hz、单相
5.1.7 负荷功率因数:COSφ=0.8(滞后)
5.1.8 额定电压因数及允许持续时间
1.2倍连续
1.9倍 8h
5.2 绕组准确级电压误差和相位差限值
5.2.1 测量用绕组电压误差和相位差限值
在额定频率、80%~120%额定电压之间的任一电压、二次绕组负荷在25%~100%额定负荷之间(功率因数为0.8滞后)的任意值下,电压误差和相位差不得超过表2所列值。
准确级 电压误差,±% 相 位 误 差
±(’ ) ±card
0.2 0.2 10 0.30
0.5 0.5 20 0.60
注:当互感器具有两个分开的二次绕组时,每个绕组应该满足各自的准确级要求,此时另一个绕组则带有25%~100%额定负荷中的任意值。
5.2.2 保护绕组及剩余电压绕组的电压误差和相位差限值
在额定频率、5%额定电压至额定电压乘以额定电压因数的电压下、二次绕组负荷在25%~100%额定负荷之间(功率因数为0.8滞后)的任意值时,电压误差和相位差不得超过表3所列值。
表3
准确级 电压误差,±% 相 位 误 差
±(’ ) ±card
3P 3 120 3.5
6P 6 240 7.0
注:当互感器具有分开的二次绕组时,每个绕组应该满足各自的准确级要求,此时另一个绕组则带有25%~100%额定负荷中的任意值。
在2%额定电压下,当负荷为25~100%额定负荷的任一值,且

5 technical parameters
5.1 rated parameters
5.1.1 once rated voltage: 35 / √ 3 kV
5.1.2 rated insulation level: 40.5/95/185 kV
5.1.3 rated secondary voltage
Secondary windings (measuring winding and winding protection P-3): 100 / √ 3 V
Winding residual voltage (P-3): 100 / 3 V
Rated output 5.1.4
Measuring 0.2: 30 VA
Measuring 0.5: 50 VA
Protection P-3: 100VA
5.1.5 thermal limit load: 1000 VA; 2 × 500VA
5.1.6 rated frequency and phase: 50 Hz to 60Hz, single phase
5.1.7 load power factor: COS φ = 0.8 (deferred)
5.1.8 rated voltage and allow the duration factor
Continuous 1.2 times
1.9 times 8h
5.2-winding voltage accuracy and phase error limits
5.2.1 Measurement winding voltage and phase error limits
At the rated frequency of 80% to 120% of rated voltage of a voltage between the secondary windings load of 25% to 100% between the nominal load (lagging power factor of 0.8) a