变压器上的电子电表(华立牌的)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 00:01:31
这个电表是变压器上的,华立牌,数字的,能显示有功、无功、尖峰平等等..比较高级
但是上面有几个灯,有功灯(闪一下闪一下)
无功灯(闪的慢一点)
报警灯(一直亮着)
发送、接受(这俩灯不亮)

请问:这是怎么回事?报警等为什么一直亮着?碍事么?

有功灯、无功灯闪烁是电量计数脉冲,每一个(或多个)脉冲闪烁一次,这两个灯闪烁的速度就代表用电功率,无功灯闪的慢一点说明有功功率大,无功功率小,可以根据他们的闪烁比例大体计算出供电的功率因数,比方一分钟里,有功闪了90次,无功闪了10次,功率因数就是90/(10+90)=0.9,无功灯基本不闪了,电路的功率因数就很高。

发送、接受灯是他们的数据传输端口的指示,你要是没接抄表系统,数据传输端口就没有数据收发操作,就一直不会亮,接抄表系统的话,只是在抄表系统抄数的时间才显示有闪烁。抄表系统都是定时抄电表数据的不是一直抄,所以发送、接受这俩灯不亮。

报警灯亮着应该是有问题的,有可能有些参数没设置正确,比如尖峰平的设置不合法,有可能跟抄表系统的数据收发错误,也可能有些测量参数超出了规定范围,具体需要看他们的操作手册。要是不接抄表联网使用,只是手工抄表,一般也不碍事。