谁有土建中,水电预埋所需要的材料表单?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 19:25:06
请问谁有土建中(民用商住二用房),"电"单独这一块所需要的材料表单?不需要很详细,主要的部分就可以了.只要大致的名称就可以了.
或者有人知道可以去哪里找的到或是可以下载的吗?
谢谢了.急!~~~~~~

水电预埋所需要的材料 一般有:

  1. 水管所需管路。又要分一般自来用水管,热水管。

  2. 电线所需护套管。管径、材质、长度、铺设路径需根据图纸要求铺设。

  3. 其他需预埋的按图纸要求即可。

  水电前期工作中应注意的问题(电)

  对于水电质量控制,强调预控,强调过程管理,对施工的全过程进行全面检查。

  一、材料要求

  1.现场材料要加强控制,注意检查:阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑、无凸棱、凹陷、针孔及气泡,内外径的尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。

  2.所用阻燃型塑料管附件及明配阻燃型塑料制品,如:各种灯头盒、开关盒、接线盒、插座头、端接头、管箍等,必须使用配套的阻燃型塑料制品。

  3.阻燃型灯头盒、开关盒、接线盒,其外观应整齐,预留孔齐全,无劈裂等损坏现象。

  二、质量要求

  1、防雷接地要求:

  (l)、引下线、均压环、避雷带搭接处不得有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。

  (2)、焊渣要敲掉、避雷带上的焊接处要刷防锈漆。

  (3)、不得用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。

  (4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引下线时应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。

  2、室外进户管预理要求:

  (1)、进户预埋管必须使用厚壁钢管(壁厚>2mm)或符合要求的PVC管,不能用薄壁钢管代替厚壁钢管。

  (2)、加强与土建和其他相关专业的协调和配合,明确室外地坪标高,确保预埋管埋深不少于0.7米。

  (3)、预埋钢管上墙的弯头必须用弯管机弯曲,不允许焊接和烧焊弯曲。钢管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹痕现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%,弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

  3、电线管(钢管、PVC管)敷设