电路维修

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 04:46:12
一个配电箱,两台数控机床,一部单臂吊车,这三台设备都单独接在配电箱里的漏电保护器上(没台设备接一个漏电保护器),问题:
1,偶尔机床只有两相电,什么原因?
2,在我拉下一太机床的漏电保护器时吊车的保护器自动跳闸,什么原因?
3,打开机床总开关,他的上级漏保护器跳闸,什么原因?
以上问题请综合考虑,可能是接触不良的问题,因为现在这些问题又自动全好了,我担心不是接触不良的问题,所以请教各位
我检查了机床电机,没有漏电现象

要是接触不良,就会出现掉相的情况,但你的问题要是都出现,就不只是接触不良的问题了。这些现象都出现,最有可能是机床漏电(线破皮、电机漏电等)。在排除机床漏电后,建议你可以改改你的配电箱的接线方式:三相进电-保险(可选)-较大功率的漏电保护器(一个)-三相空气开关(三个,可选32A的,分别控制三台设备),这种改装后可以避免因下级漏电保护器的漏电保护系数较大影响上级的漏电保护器的错误跳动。

机床漏电