中央空调的盘管风机的调试方法和数据要求?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 04:01:35

调试的准备
1) 熟知设计图纸和设计说明,掌握设计构思、空调方式和设计参数等;了解各种设备的性能和使用方法(或者有设备厂家的技术人员在场提供支持);弄清空调系统的自控及相互关系。

2) 要求所有待调设备电源、水源、和冷、热源及空调的电气系统具备调试条件。

3) 具备有关计量部门校验合格的各类测试仪表。

二、调试的主要程序
1) 各空调设备的单机空载试运转。

2) 测量风机的风量、风压、转数及电流。

3) 风管系统及风口的风量测试与平衡,要求实测风量与设计风量的偏差不大于10%。

4) 制冷系统的压力、温度、流量和冷、热量的测试与调整。

5) 室内空气参数的测定与调整,主要是空气温度及相对湿度,即我们常说的室内工况。

6) 市内噪音的测定。

7) 室内压差的测定(如有要求)。

8) 自控系统的参数整定和联动调试。

三、空调调试中常用计算公式
1) 通过多点测量计算平均风速

式中 —平均风速,m/s;

1、2….. —测定面上各测点的风速,m/s;

—测点的总数

通过动压计算平均风速

式中 —平均风速,m/s;

—平均动压,Pa;

—空气密度,Kg/m3,一般多取1.2。

其中:

式中 、…..—测定面上各测点的动压值,Pa。

2) 风管风量的计算

L=3600F

式中 L—风量,m3/h;

F—风管截面积,m2;

—平均风速,m/s。

3) 风口风量的计算

L=3600FwK

式中 L—风量,m3/h;

Fw—风口外框面积,m2;

—风口平均风速,m/s;

K—考