现有一台1250KVA三相变压器,其中A、B两相为800A,C为850A,我想问一下变压器有没有过载,谢谢
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 01:34:59
0.22×(800+800+850)=539KVA小于1250KVA,没有过载。
没有.
是以变压器的额定电流为准。
1250KVA的变压器的额定电流约1800A呢!
根本不超。
如果是10/0.4kV的变压器电流是低压侧,没有过载,只是三相电流不平衡而已
你的变压器1250KVA,理论上可以允许1875A的最大电流,没有过载